Plácáš blbosti, jako vždycky. Když tomu nerozumíš, tak se do toho neser.

Ochranu před přepětím byste měli řešit ve dvou částech.

1. část se týká míst vstupu přívodů napájecích, společných datových a anténních přívodů, kovových potrubí (voda, plyn...) a konstrukcí do panelového domu. (tato část je pro provozovatele domu povinná)

2. část se týká bytových jednotek, bytových rozvodnic a zásuvkových okruhu nebo individuálních antén TV, SAT a WIFI (tato část se týká majitelů bytů).

Na vstupech zařízení (podle 1. části) je třeba instalovat ekvipotenciální přípojnice, která zajistit propojení vstupujícího vedení, uzemnění a želez. konstrukcí domu a samozřejmě elektroinstalace.

Elektrická vedení ochráníte svodiči typu 1, které jsou známé jako svodiče bleskových proudů a nebo kombinované svodiče.
Totéž platí i pro anténní a internetové přívody.

A pokud jsou délky vedení od vstupů či HR k bytům delší než 15 metrů, je třeba řešit ochranu před přepětím i v bytových rozvodnicích.
Pro Vaši představu můžete počítat, že na 1 metrů vedení 230V se indukuje ca. 1 kV, takže porovnejte elektrickou pevnost vašich spotřebičů s velikostí indukovaného napětí. Svodiče které jsou dál než 7-10 m, nemají šanci vaše zařízení ochránit.