Jestli se na prodlužovačce odpojuje nulák, nebo fáze, je zdroji v počítači šumafuk, zachází s oběma přívody naprosto stejně (až na to, že pojistka a omezovací termistor je jenom v jednom přívodu, ale to na věci nic nemění).
Já bych to vysvětloval takto: Když na jednom vodiči zůstane proti zemi nějaké napětí, tak přes odrušovací kondenzátory připojené mezi fázové vodiče a ochrannou zem může protékat nějaký proud, sice malý, ale dostatečně velký k tomu, aby se na filtračním kondenzátoru za nějakou dobu nashromáždil přece jenom nějaký ten náboj provázený napětím dostatečným ke spuštění pomocného měniče. Ten spustí, vybije kondenzátor a vypne, přičemž blikne LED. Co mně na tom ale nehraje je to, že oba fázové přívody jsou (také kvůli odrušení) spojeny kondenzátorem podstatně vyšší kapacity, že mají kondenzátory spojené s ochrannou zemí, takže díky jejich "zkratovávacímu" účinku by neměl vzniknout rozdíl napětí mezi fázovými vodiči. Je však možné, že v tomto zdroji výrobce tyto kondenzátory z úsporných důvodů vypustil (už jsem to viděl).
A moje rada na závěr: Vypínat obě fáze. Každá slušná prodlužovačka s vypínačem to tak ostatně činí.